не знал. час поищу. может в самом деле все просто.
не знал. час поищу. может в самом деле все просто.
А зачем Вам ток измерять до 150 А, если устройство расчитано на 1000 А? Может достаточно токоизмерительных клещей, подошёл и замерил, когда надо! Трансформаторы то такие есть, с разборным магнитопроводом, если не ошибаюсь из двух половинок состоит, но я не представляю как все смонтировать не снимая напряжения с установки! Может лучше момент выбрать и на 5 минут обесточить, чтобы дополнительные тр-ры поставить, ну и обычные ТТ на много дешевле стоят и амперметр не надо менять, его номинальный ток 5 А. И надеюсь Вы в курсе, если к обычным ТТ ничего не подключается, их вторичные обмотки необходими закорачивать иначе возможен ба-бах!
Это, если Вы дополнительный ТТ поставите 150/5 и ранее установленный 1000/5 останется не у дел!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2019 в 19:18.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Бааааалин, тут вычитал, что вообще запрещена такая проводка
, все менять теперь нужно, столько бабла у меня нет((https://electrika.online/elektroprov...vartire#i-3%22