Чего ж тут непонятного? Вот же Павел сказал: "заменив кабель, удалось подключиться к вкт по 232 интерфейсу с ноутбука". 232-й у ВКТ. 7, 8 контакты действительно должны быть замкнуты - это нарисовано в РЭ на ВКТ...
Если я понял правильно, схема такая:
[ВКТ7]<=rs232=>[АС3-М]<======rs485======>[АРМ]
Теперь по проблеме: кабель, которым связывали ВКТ и компьютер - нуль-модемный (его схема изображена в руководстве к ВКТ). Поэтому данные шли. А кабель, который идёт в комплекте с АС3-М - прямой! Т.е. эти кабели не взаимозаменяемы. Хотя оба и рабочие. Выход уже был подсказан Владимиром Цихмистером: надо разобрать разъём в кабеле из комплекта АС3-М и замкнуть (подпаять перемычку) контакты 7 и 8, со стороны ВКТ (sic!). Всё должно заработать.
Проверить работоспособность собственно АС3-М можно подключив через него ноут к АРМ, но это не понадобится, я думаю.