Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
Добрый день!
ПР200+СП307Б. Необходимо выводить таблицу с тремя столбцами.
Первый столбец - время+дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 0 перешла в 1)
Второй столбец - сообщение соответствующее тому, что битовая переменная "Маскимум" в ПР200 равна 1 (например МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ).
Третий столбец - время+ дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 1 перешла в 0).
Пробовал использовать "историческую таблицу", но не получается сделать третий столбец так как написано выше. Те оператор не должен нажимать на дисплей для "квитирования".
Просьба подсказать как настроить панель для этой задачи.
Логично фиксировать два события
- битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 0 перешла в 1
Захват-1.png

- битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 1 перешла в 0
Захват-2.png
Может Вам третий столбец и не нужен вовсе?
Скрытый текст:


Если оператор не должен квитировать события в таблице, то можно не выводить третий столбец в исторической таблице - сделайте ширину третьего столбца равной 0, и пустое название
Скрытый текст:

Добавим в таблицу события
Скрытый текст: