в рэ на вкт-7 дана схема подключения, и там требуется сигнал Rts. у аc-3м Rts нет. надо применять фирменный теплокомовский преобразователь, который встраивается в прибор , или сразу заказывать вычислитель с интерфейсом Rs-485.
в рэ на вкт-7 дана схема подключения, и там требуется сигнал Rts. у аc-3м Rts нет. надо применять фирменный теплокомовский преобразователь, который встраивается в прибор , или сразу заказывать вычислитель с интерфейсом Rs-485.
все таки. какой интерфейс у тепловычислителя:
Rs232 или Rs485?
не может же у него быть два интерфейса.
и еще какой именно преобразователь вы используете ас3-м или ас3?
в целом, все что здесь озвученно правильно. но до сих пор та и не понятно какой интерфейс у тепловычислителя...
Чего ж тут непонятного? Вот же Павел сказал: "заменив кабель, удалось подключиться к вкт по 232 интерфейсу с ноутбука". 232-й у ВКТ. 7, 8 контакты действительно должны быть замкнуты - это нарисовано в РЭ на ВКТ...
Если я понял правильно, схема такая:
[ВКТ7]<=rs232=>[АС3-М]<======rs485======>[АРМ]
Теперь по проблеме: кабель, которым связывали ВКТ и компьютер - нуль-модемный (его схема изображена в руководстве к ВКТ). Поэтому данные шли. А кабель, который идёт в комплекте с АС3-М - прямой! Т.е. эти кабели не взаимозаменяемы. Хотя оба и рабочие. Выход уже был подсказан Владимиром Цихмистером: надо разобрать разъём в кабеле из комплекта АС3-М и замкнуть (подпаять перемычку) контакты 7 и 8, со стороны ВКТ (sic!). Всё должно заработать.
Проверить работоспособность собственно АС3-М можно подключив через него ноут к АРМ, но это не понадобится, я думаю.
Совершенно верно, схема именно такая. Вообще в самой теме речь идет о преобразователе 232>485, по этому я был удивлен, что у некоторых форумчан были вопросы, какой интерфейс нужен.
Во Вик, спасибо за ответы и советы. На следующей неделе попробую воплотить в жизнь. О результатах сообщу.
Последний раз редактировалось Павел АСУ; 27.11.2009 в 14:36.
Стандартная поставка - 232, 485 -опция, при этом 232 остается.
При связи по 232 есть заморочка: для активации порта посылаются 2 байта 0xFF.
Подробней здесь:http://www.teplocom.spb.ru/docs/modbusprotocol-vkt7.pdf
У меня подозрение, что встроенный адаптер 232 берет питание от RTX, иначе зачем нужна активация.
Последний раз редактировалось Логвиненко Андрей; 27.11.2009 в 14:11.