Показано с 1 по 10 из 16

Тема: преобразователь ас3-м

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    в рэ на вкт-7 дана схема подключения, и там требуется сигнал Rts. у аc-3м Rts нет. надо применять фирменный теплокомовский преобразователь, который встраивается в прибор , или сразу заказывать вычислитель с интерфейсом Rs-485.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    все таки. какой интерфейс у тепловычислителя:
    Rs232 или Rs485?
    не может же у него быть два интерфейса.
    и еще какой именно преобразователь вы используете ас3-м или ас3?
    в целом, все что здесь озвученно правильно. но до сих пор та и не понятно какой интерфейс у тепловычислителя...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    но до сих пор та и не понятно какой интерфейс у тепловычислителя...
    Чего ж тут непонятного? Вот же Павел сказал: "заменив кабель, удалось подключиться к вкт по 232 интерфейсу с ноутбука". 232-й у ВКТ. 7, 8 контакты действительно должны быть замкнуты - это нарисовано в РЭ на ВКТ...

    Если я понял правильно, схема такая:
    [ВКТ7]<=rs232=>[АС3-М]<======rs485======>[АРМ]

    Теперь по проблеме: кабель, которым связывали ВКТ и компьютер - нуль-модемный (его схема изображена в руководстве к ВКТ). Поэтому данные шли. А кабель, который идёт в комплекте с АС3-М - прямой! Т.е. эти кабели не взаимозаменяемы. Хотя оба и рабочие. Выход уже был подсказан Владимиром Цихмистером: надо разобрать разъём в кабеле из комплекта АС3-М и замкнуть (подпаять перемычку) контакты 7 и 8, со стороны ВКТ (sic!). Всё должно заработать.

    Проверить работоспособность собственно АС3-М можно подключив через него ноут к АРМ, но это не понадобится, я думаю.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Во Вик Посмотреть сообщение
    Чего ж тут непонятного? Вот же Павел сказал: "заменив кабель, удалось подключиться к вкт по 232 интерфейсу с ноутбука". 232-й у ВКТ. 7, 8 контакты действительно должны быть замкнуты - это нарисовано в РЭ на ВКТ...

    Если я понял правильно, схема такая:
    [ВКТ7]<=rs232=>[АС3-М]<======rs485======>[АРМ]
    Совершенно верно, схема именно такая. Вообще в самой теме речь идет о преобразователе 232>485, по этому я был удивлен, что у некоторых форумчан были вопросы, какой интерфейс нужен.

    Цитата Сообщение от Во Вик Посмотреть сообщение
    Теперь по проблеме: кабель, которым связывали ВКТ и компьютер - нуль-модемный (его схема изображена в руководстве к ВКТ). Поэтому данные шли. А кабель, который идёт в комплекте с АС3-М - прямой! Т.е. эти кабели не взаимозаменяемы. Хотя оба и рабочие. Выход уже был подсказан Владимиром Цихмистером: надо разобрать разъём в кабеле из комплекта АС3-М и замкнуть (подпаять перемычку) контакты 7 и 8, со стороны ВКТ (sic!). Всё должно заработать.

    Проверить работоспособность собственно АС3-М можно подключив через него ноут к АРМ, но это не понадобится, я думаю.
    Во Вик, спасибо за ответы и советы. На следующей неделе попробую воплотить в жизнь. О результатах сообщу.
    Последний раз редактировалось Павел АСУ; 27.11.2009 в 14:36.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    все таки. какой интерфейс у тепловычислителя:
    Rs232 или Rs485?
    не может же у него быть два интерфейса.
    и еще какой именно преобразователь вы используете ас3-м или ас3?
    в целом, все что здесь озвученно правильно. но до сих пор та и не понятно какой интерфейс у тепловычислителя...
    Стандартная поставка - 232, 485 -опция, при этом 232 остается.
    При связи по 232 есть заморочка: для активации порта посылаются 2 байта 0xFF.
    Подробней здесь:http://www.teplocom.spb.ru/docs/modbusprotocol-vkt7.pdf
    У меня подозрение, что встроенный адаптер 232 берет питание от RTX, иначе зачем нужна активация.
    Последний раз редактировалось Логвиненко Андрей; 27.11.2009 в 14:11.