Пользователь
Владимир дело говорит. Дело в том, что эти ноги ready-to-send, clear-to-send по сути, нужны были именно модему, для которого порт RS-232 и делался. При общении двух устройств, обрабатывающих пакеты данных практически без задержки, на эти сигналы часто не обращают внимания. Но есть устройства, которым они нужны и пока они не получат подтверждения, что противоположное устройство готово к приёму новой порции данных, они не будут ничего передавать.
Соответственно, проверить это можно закоротив эти линии для передающего устройства. Как вариант: раз есть общение с ноутом, разорвите эту линию в кабеле и попытайтесь так связаться с ноутом. Если связь исчезнет - дело, скорее всего, именно в RTS-CTS.