Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Шел 2019, а М02 еще не умел сохранять RETAIN без "костылей"

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Так и я не объявляю, создал одну retain переменную для проверки, сохраняется при перезагрузке, нет проблем. В modbus slave переменные не сохраняется.
    Мастером является панель оператора, OPC или другое удаленное устройство опроса если есть.
    На старых контроллерах это работало, здесь нет.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikeF Посмотреть сообщение
    Так и я не объявляю, создал одну retain переменную для проверки, сохраняется при перезагрузке, нет проблем. В modbus slave переменные не сохраняется.
    Мастером является панель оператора, OPC или другое удаленное устройство опроса если есть.
    На старых контроллерах это работало, здесь нет.
    Ну так вот и причина. панель перетирает. Отключите панель и проверьте