Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
Спасибо! Я открыл макрос, но не понял что именно проверять. Мне хотелось понять надо ли в макросе дополнительно устанавливать период измерения (например 0,5 сек) или этот период не меняется. По вашему ответу понял, что для моего применения надо считать, что измерения происходят раз в цикл. (но период может меняться).
Можно запустить симуляцию, прям в открытом макросе, и посмотреть что и как. Выделил красным место где задается время тактирования, можно убрать снизу схему, которая определяет период в зависимости от времени цикла, и установить на BLINK необходимые константы. Минимальное значение периода сейчас 10 мс, дальше 100 и 1000мс.