[quote=александр ч.;30735]современные гидростатические датчики давления-уровня не имеют капиляров передачи измерительного сигнала. они имеют встроенную схему преобразования давления в унифицированный токовый сигнал (4-20 ма, например). этот сигнал передается при помощи водонепроницаемого медного кабеля жестко соединенного со стальным тросиком крепления датчика(тросик- со спец. покрытием для защиты от контакта с водой).


согласен.
спасибо за замечание!
моя ошибка в выражении своей мысли и использовании технических терминов. я как раз и имел в виду под "капиляром" передачу измерительного сигнала (электрического) по кабелю, однако попутал в спешке понятия.
имелось в виду, что при использовании погружных датчиков уровня именно электрический кабель воспринимает деформации со стороны льда, которые часто и приводили к его физическому обрыву