Показано с 1 по 10 из 15

Тема: НАДОЕЛИ темопары с короткими болтами!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Не образуют ли гильзы дополнительные холодные спаи, вносящие погрешность в измерения?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не образуют ли гильзы дополнительные холодные спаи, вносящие погрешность в измерения?
    Если гильзы на обоих проводах, то паразитные термоэдс компенсируют друг друга, т.к. будут направлены встречно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если гильзы на обоих проводах, то паразитные термоэдс компенсируют друг друга, т.к. будут направлены встречно.
    Если кабель компенсационный, жилы у него из разных сплавов, и паразитная эдс будет хоть и в противополярности, но разная.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если кабель компенсационный, жилы у него из разных сплавов, и паразитная эдс будет хоть и в противополярности, но разная.
    При невысокой температуре величина термоэдс будет мизерной.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если кабель компенсационный, жилы у него из разных сплавов, и паразитная эдс будет хоть и в противополярности, но разная.
    Влиять не будет. Представьте последовательность "хромель-цинк-медь-цинк-хромель", и все это при одинаковой температуре (в пределах одного наконечника). Все четыре пары компенсируются независимо от второго провода.

Ваши права