А чего там глядеть? Классическая схема
chema_asinhronnogo_RS_na_ili.gif
ЗЫ
Захват-2.png
Захват-3.png
Ну и если надо с приоритетом R
Захват-4.png
Последний раз редактировалось petera; 03.06.2019 в 16:21.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Смотри картинку с внутренностями макроса RS, переменная Q там - энергонезависимая. Иначе этот RS не будет сохранять свое состояние при выключении питания.
Ну или ты сделал счетчик
А=А+1
Если А - энергонезависимая, то при следующем включении питания счетчик будет считать не с 0, а со старого значения А