Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
в чем отличие команд 01 и 02 при чтении битовой информации и 03 и 04 для регистров?
Отличие только в том как производитель оборудования поддержал их.
В принципе, можно все понять по названию команд. Одни для работы со входами напрямую, другие для работы с внутренней памятью. Все команды (функции) прописывает производитель. Для нашего оборудования, например, чтение регистров может проходить по команде 03 и 04. Чтение битов вообще не предусмотренно.


Цитата Сообщение от Andrey Glavnik Посмотреть сообщение
Может я и не совсем понятливый, но разъясните, пожалуйста, по каким именноадресам нужно записывать байты и биты, из ПЛК(мастер) в сп270 (слейв) по протоколу ModBus RTU? в документации об этом ни слова, примеров также не нашел.
В новом руководстве есть небольшой пример по использованию панели в режиме слейв.
Если коротко, адрес с 256 и выше. Команда чтения 03. команда записи 6 и 10 (в hex)