Итак, постулаты
[QUETE]
Спасибо за оперативный ответ.
Нормальный пример должен нормально работать. Извинения не принимаются. Это так к слову.
Если реле щелкает широтно моделируя нагрузку то оно очевидно умрет
[/QUETE]
Предположим, что у Вас есть печь, В ней необходимо поддерживать определенную температуру. Пусть цикл измерения температуры 1-2 секунды. Т.е. регулятор может выдать 1-2 регулирующих воздействия в секунду. Практически - нужно ли это? Ответ не нужно. Для больших печек период ШИМ сопоставим с tau запаздывания и составляет десятки и сотни секунд. Если производителем реле декларируется 500 тыс. срабатываний реле в штатных условиях - при ШИМ = 30 сек и средней мощности 50% и рабочей смене = 8 часов реле гарантированно отработает год, а практически гораздо больше если использовать нагрузку не 8 А, ну скажем 2 или 3 ампера.
Если нужно более частое управление - берите аналоговый выход и выход типа К.
Преобразовать булевское в REAL
real_var:=BOOL_TO_REAL(bool_var);