Добрый день. Нельзя.
По сути дела данный прибор измеряет сопротивление (проводимость) среды, поэтому любая вещь, подсоединённая ко входу, уменьшит это сопротивление. И будет чё попало.
Да и зачем Вам это надо. САУ М6(надеюсь у Вас такое, раз в этой ветке написали) имеет 3 независимых канала. Никакой логики не используется.
Поэтому проще распараллелить выход данного САУ.
То есть ставите после выхода релюшку с 2 группами контактов. 1 группа пойдёт туда, куда шла и раньше. А вторую используете для своих нужд.
Так точно будет работать без проблем.
С уважением.