Добрый день. Такой макрос не дает энергонезависимости. Screenshot_55.jpg
Это что-то в ОЛ поменялось или неисправность Пр200? Или это я чего-то не понимаю?
Макрос этот взял с форума, именно как энергонезависимый и 32-хбитный.
Добрый день. Такой макрос не дает энергонезависимости. Screenshot_55.jpg
Это что-то в ОЛ поменялось или неисправность Пр200? Или это я чего-то не понимаю?
Макрос этот взял с форума, именно как энергонезависимый и 32-хбитный.
Вам же правильно говорят, счётчик здесь ни при чём, проскакивает импульс сброса при включении, может ввиду переходных(так обычно называют, когда толком не знают) процессов, сам ранее всегда ставил такое(секундную блокировку), иначе сбрасывалось при включении, когда не должно было сбрасываться:
Контроль состояния_6.PNG
Потом, спустя несколько лет, попробовал без секундной блокировки и о чудо, не сбрасывается при включении:
Контроль состояния_7.PNG
Видать у Овена совесть проснулась и он решил старые косяки устранять!
Сейчас не знаю, проверять не стал, сильно бы не удивился, если опять стало сбрасываться, Вы же видите какие шатания в мире и у Овена то же самое, шатания: шаг вперёд, два назад, судя по выходу после ПР200, ПР100!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2019 в 04:51.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.