Цитата Сообщение от Аделина Посмотреть сообщение
Все проверила, сетевые настройки соответствуют настройкам конфигуратора, все нормально, никаких обрывов нет. Опрос модуля с помощью ОРС-сервера также выдал ошибку. Попыталась по видео вновь добавить устройство. ошибка повторилась.1111.png
Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, если к нему Вы можете подключиться, а к OPC нет, то скорее всего у Вас в параметре протокол (T.pro) стоит ОВЕН, а не Modbus RTU.

2019-05-14_14-54-14.jpg

Напоминаю, при смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.