Показано с 1 по 10 из 4133

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос, нужно к плк ОВЕН подцепить две панели СП300 с идентичными проектами (дублирование управления)
    1. По Ethernet это сделать не получится из-за невозможности изменения номера порта в конфигураторе панели?
    2. На один порт RS-485 можно ли посадить две панели? Или в следствие последовательности протокола запись в регистры не будет проходить???
    3. Если "садить" панели на разные порты RS-485 то как тогда правильно организовать синхронизацию двух областей памяти Слейвов в ПЛК???

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос, нужно к плк ОВЕН подцепить две панели СП300 с идентичными проектами (дублирование управления)
    1. По Ethernet это сделать не получится из-за невозможности изменения номера порта в конфигураторе панели?
    2. На один порт RS-485 можно ли посадить две панели? Или в следствие последовательности протокола запись в регистры не будет проходить???
    3. Если "садить" панели на разные порты RS-485 то как тогда правильно организовать синхронизацию двух областей памяти Слейвов в ПЛК???
    по п.3
    Сделайте в ПЛК один слейв, в котором создайте ДВА порта RS-485.
    И будет Вам счастье, т.к. никакой дополнительной синхронизации не потребуется

    ЗЫ.
    2.png
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post146969
    Последний раз редактировалось petera; 13.05.2019 в 12:39.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте

    Зачем огород городить. Мастер в Модбас только один !!!!!
    ПЛК - мастер, пишет и читает в регистры обмена инфу, опрашивая по порядку слейв пульты. Панели-слейв. Хоть 10 шт в дубль на один порт.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •