Показано с 1 по 2 из 2

Тема: использование ттр - подробности

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    по пунктам:
    1. выбор варистора указан в паспортном листке, если кратко то -выбираем варистор с класификационным напряжением исходя из формулы: Uваристора=uнарг.*(1.6....1.9)
    2. в ттр переменного тока встроены шунтирующие Rc-цепочки, а переключение всех ттр Kippribor производиться только в "нуле", что сводит уровень помех создаваемых реле к минимуму. из практики -никакие приборы овен не сбоят при сосекдстве с ттр Kippribor, тем более что все новые приборы овен соотвествуют высокому классу помехозащищенности.
    3. потребление тока цепи управления ттр находиться в диапазоне 5...35ма (для однофазных до 250а и трехфазных до 60а) и 20...53ма (для трехфазных свыше 60а) и зависит от напряжения управляющего сигнала 3...32в. вы не указали какое твердотельное реле потому проверьте допустимую нагрузку реле времени и потребляемый ток ттр самомтоятельно.
    4. допускаемый диапазон напряжения управления от 3 до 32в, никаких ограничительных элементов не требуется.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 19.11.2009 в 08:09.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •