Я убедительно прошу вас все же прочитать то, что уже писал выше.
На всякий случай процитирую
%I, %Q не влияют на Modbus-адреса и лучше их не трогать вообще.
Если же уже потрогали - то сделайте так:
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post299738
Адреса регистров можно понять по числу в квадратных скобках:
Inputs[0], Inputs[1], ... - это holding-регистры с адресами 0, 1 ...
Outputs[0], Outputs[1], ... - это input-регистры с адресами 0, 1 ...
Адреса 0 и 1 можно использовать - как для input, так и для holding.
Всего в стандартном Modbus_Serial_Device доступно 500 input регистров (адреса 0...499) и 500 holding регистров (адреса 0...499).