Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста формулу по которой пид регулятор работает в ТРМ500, а в идеале алгоритм настройки.
экспериментально выяснил что коэффициент П обратный т.е. Чем меньше коэффициент тем круче характеристика. Не хотелось бы дальше гадать. Нашел документ pid.pdf с формулой но там формула для приборов ТЕРМОДАТ, а у меня всё-таки Овен.
https://www.owen.ru/uploads/20/rie_trm500_1980.pdf раздел 5.2 прочитали? Или всё равно хочется в ручную задавать коэффициенты