Показано с 1 по 10 из 160

Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию COM#09. Как отключить устройство из опроса при обмене через конфигурацию?

    Вопрос: как отключить устройство из опроса при обмене через конфигурацию?

    Ответ:

    1. В компоненте Device на вкладке Установки ПЛК поставьте галочку Включить диагностику для устройств.

    29-04-2019 13-18-38.png

    2. Для отключения устройства из опроса в программе присвойте переменной <имя_устройства_из_дерева_проекта>.Enable значение FALSE.

    30-04-2019 6-32-04.png

    3. Для возобновления опроса присвойте переменной <имя_устройства_из_дерева_проекта>.Enable значение TRUE.

    4. При использовании шаблонов соответствующий канал доступен на вкладке Соотнесение входов-выходов:

    29-04-2019 13-27-05.png