Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
Добрый день.
Хочу использовать ПР200 как бюджетный контроллер умной квартиры. =)
Контроль давления воды, протечек, напряжения в сети, температуры, управление водой, вентиляцией, датчик вскрытия двери, удаленный просмотр и управление, оповещения о событиях и что еще в голову потом придет.

Есть несколько моментов непонятных, если кто-то сможет пояснить, буду очень благодарен.

1) Собственная защита от протечек. Цепляю на аналоговый вход датчик протечки (например готовые - типа открытый коллектор), на дискретный выход 220В - кран. Вопрос в подключении датчика. У готовых подключение - земля, питание 5..30В и открытый коллектор. Можно как-то его запитать от самого ПР200? Нужен ли для этого аналоговый выход, или вход может и запитать и считать показание?
2) Считывание показаний электрического счетчика (энергомера) - по rs485. В примерах модули owen приведены, но, как я понимаю, любой прибор с поддержкой modbus по RS485 можно подцепить? Есть реальный опыт подключения электросчетчиков по RS порту?
3) Отправка на домашний сервер (для логирования, рассылки оповещения, управления удаленного). Первый вариант - взять за 500р usb адаптер 485, подключить к той же шине, работать с виртуальным ком-портом. Должно работать? Второй - как-то использовать owencloud, но для этого шлюз надо покупать дополнительно и завязка на интернет получается.
1. Такого типа датчики подключаются на дискретные входы, питать их необходимо от блока питания, или если ПР имеет свой источник =24 вольта(с питанием на ~220В) можно от него. Аналоговый выход, тут не нужен, аналоговый выход может использоваться для управления тэнами или еще чем.
2. Если счетчик с Modbus RTU, да реально, без разницы что подключать, главное что бы протокол был стандартный.
3. Тут много вариантов, от панели оператора с визуализацией до различных серверов на ПК, owencloud, планшетах и т.д.