Показано с 1 по 10 из 35

Тема: Слетают данные из Slave ПЛК 110 М02

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    тогда я не знаю в чем дело, по логам в 14:08:59.5593 интегральную со значения 200 поменяли на значение 250, ни о каких нулях приходящих в ответах от плк лог ничего незнает, вот как было до этого времени с начала файла так и стоит 200
    Тоесть интегральная с ночи 24.04.19 стоит 200? Ниче не понимаю. Где то в 13-14 часов я вводил значения. Настройки пид по всем трем контурам в скаде были нулевые. Клапана не работали. Как только я выставил значения коапана зашевелились.

  2. #2
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Меня больше убивает что приходится уделять столько времени таким проблемам которых быть не должно. Представители ОВЕН так и не прокоментировали, может конечно и откликнутся еще. Файл это хорошо. Но я не работал с этим, надо время чтоб разбираться, а времени нет. На разработку программы бывает уходит куча времени для того чтоб добится нормальных показателей процесса, а в итоге тебя подставляет долбанный slave. Вот потом и приходится бежать за семеном. Хотя там тоже своих проблем хватает.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Меня больше убивает что приходится уделять столько времени таким проблемам которых быть не должно. Представители ОВЕН так и не прокоментировали, может конечно и откликнутся еще. Файл это хорошо. Но я не работал с этим, надо время чтоб разбираться, а времени нет. На разработку программы бывает уходит куча времени для того чтоб добится нормальных показателей процесса, а в итоге тебя подставляет долбанный slave. Вот потом и приходится бежать за семеном. Хотя там тоже своих проблем хватает.
    так почему слейв то, он не отвечал там всего несколько секунд, данные как я понял исправно доходили до ОРС, в скаде не отображались, пускай даже еслиб это были фиктивные значения, в ответах они были и должны были появиться на визуализации. ОРС может поддерживать ведь несколько соединений, запустите еще какое нибудь приложение которое будет читать ОРС и если опять станут утверждать что на экранах нули останется только свериться с паралельным архивовм данных
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53
  2. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 10:23
  4. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:22
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •