Показано с 1 по 10 из 89

Тема: MB210-302 Куча ошибок связи, падает через 10мин !!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Передавать он может хоть с 100500гиг/сек. Но коли ответ приходит через 0.4сек, то вот на кой эти гиг/сек ?
    Подтверждаю. Наблюдал это в реальном проекте. По этой причине пришлось отказаться от оборудования ОВЕН. Пытаться опрашивать по Ethernet модуль ввода МВ210-202, к которому подключены энкодеры бесполезно, даже если вал энкодера вращается с очень малой скоростью. Модуль прекрасно считает импульсы от энкодера, но из-за безобразного обмена по Ethernet (ответ от модуля приходит через 0,4 сек, как писал Валенок) все идет на смарку.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.04.2019 в 16:27.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Подтверждаю. Наблюдал это в реальном проекте. По этой причине пришлось отказаться от оборудования ОВЕН. Пытаться опрашивать по Ethernet модуль ввода МВ210-202, к которому подключены энкодеры бесполезно, даже если вал энкодера вращается с очень малой скоростью. Модуль прекрасно считает импульсы от энкодера, но из-за безобразного обмена по Ethernet (ответ от модуля приходит через 0,4 сек) все идет на смарку.
    При обмене модуля с ОРС-сервером интервал между запросом/ответом 2 мс, между запросами 15-16 мс. Ниже скрин работы с ОРС-сервером:
    777.jpg

    Как настраиваете обмен?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    При обмене модуля с ОРС-сервером интервал между запросом/ответом 2 мс, между запросами 15-16 мс. Ниже скрин работы с ОРС-сервером:
    777.jpg

    Как настраиваете обмен?
    Обмен настраивался между СПК107 и тремя модулями ввода вывода через конфигуратор.

Похожие темы

  1. MB210-202 запись базу MySQL.
    от cd1room в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 00:35
  2. Буст и куча сгоревших тиристоров
    от kostyrik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 07:49
  3. спк 107 падает сеть
    от stumex в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 08:04
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  5. Куча ошибок от МВА-8
    от Коваленко Павел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •