Показано с 1 по 10 из 4179

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте. Занимаюсь с панелью СП307.
    В общем, делал всё по этому примеру:
    https://youtu.be/yJkwRU33I80

    При эмуляции онлайн, когда хочу ввести значение в цифровой ввод, на экране остаются нули. Так же нажимая на переключатель с индикацией, переключатель остаётся красного цвета.
    В чём может быть моя ошибка?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leonid_tarasyuk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Занимаюсь с панелью СП307.
    В общем, делал всё по этому примеру:
    https://youtu.be/yJkwRU33I80

    При эмуляции онлайн, когда хочу ввести значение в цифровой ввод, на экране остаются нули. Так же нажимая на переключатель с индикацией, переключатель остаётся красного цвета.
    В чём может быть моя ошибка?
    Добрый день.
    Лучше проверить проект на панели, а не в эмуляции.

    Если все же говорить про эмуляцию, то:

    1. Надо указать номер COM-порта ПК.
    134.png

    2. В эмуляции не работает передача отдельных битов. Надо упаковывать биты в регистры - например, привязать к переключателю бит PSW300.0 и отправить в slave-устройство регистр PSW300 (например, через функциональную область с действием Копировать регистр).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Лучше проверить проект на панели, а не в эмуляции.

    Если все же говорить про эмуляцию, то:

    1. Надо указать номер COM-порта ПК.
    134.png

    2. В эмуляции не работает передача отдельных битов. Надо упаковывать биты в регистры - например, привязать к переключателю бит PSW300.0 и отправить в slave-устройство регистр PSW300 (например, через функциональную область с действием Копировать регистр).
    Проверил на панели, но тоже ничего. С внутренними регистрами всё работает, но с регистрами ПЛК порта нет.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17