С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день. Попробовал TIME U/D, не заработал, в макросе ошибки, закольцованные связи.
Это не ошибки ,а варианты работы схемы . А нужны или нет задержки в обратных связях определяет разработчик схемы (проекта). Подстветка ОС говорит о том что не стоят задерки на цикл, но если автор макроса сделал так , значит так и должно быть . В большенстве случаев есть задержка или нет не влияет на конечный результат , но в единичных случаях, где возможны "гонки" следует использовать задерки . В этом и есть искусство схемотехники.
электронщик до мозга костей и не только
Коллеги, увы не нашел точно, кто автор макроса CLOCK_WEEK, _Mikhail или Юрий Ревака. Как бы то ни было, прошу помощи в его подгоне к моей задаче:
нужно раз в 8 дней сбрасывать счетчики. В цехе, где это нужно делать раз в 4 дня, макрос легко подстроился, я там поменял константы с 7 на 4 и в симуляции отметил то, какой номер дня он выдает каждые 4 дня - на него и повесил "1". А при константах =8, номер дня в течение одного месяца =5, а на следущий месяц =1 и так чередуется - 5-1-5-1-5-1. При переходе на следущий месяц номер дня меняется на +5.
Подскажите, пожалуйста, как подкорректировать макрос, чтобы он выдавал один и тот же день недели?
С использованием UNIX времени
Захват-1.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Наверно можно как-то так, если выключать менее чем на сутки:
Импульс каждые 8 дней.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо за идею, но...сдвиг не накопится со временем, если ПРка будет обесточиваться периодически?
Если бы я был уверен в том, что питание никогда не будет пропадать, то поставил бы обычный блинк на 8 дней.))
Хотса все же сделать с использованием внутренних часов ПРки.
P.S. Что-то на симуляции не происходит переключение выхода.
Спасибо! Работает, только 8 на 7 исправил.Screenshot_30.jpg
А если так попробовать сделать "оконечный каскад", не проще выйдет:
Импульс каждые 8 дней_2.PNG
Или так:
Импульс каждые 8 дней.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2019 в 18:31.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.