"Гиперцикл 10 мс, опрос панели 100 мс, модулей - от 200 до 1000...
И да, плк100 стоит рядом с двумя мощными частотниками и возможно провода 380 В рядом."
Цикл у ПЛК100 выставьте 200мс и понемногу уменьшая смотрите на поведение связи.
Скорость на RS485 - 38400 не больше (ИМХО по опыту самая устойчивая к помехам скорость)
Все оборудование слаботочное - вон из силового шкафа. Купите новый рядом или на стену повесьте.
Далее проверьте питание 24В. По нему синусоиды не шпарит? Существуют такие индуктивные прозвонщики.
Если рычит - переделывайте все цепи по питанию.




Ответить с цитированием