Modbus Universal MasterOPC Server в режиме Modbus RTU Slave, версия 4.2.28, идет отладка проекта.

На сервер приходит запрос на чтение нулевого холдинг регистра. Сервер возращает корректный ответ, в котором значение регистра = 0.
Но при этом в слэйве такого регистра вообще нет, добавленные теги начинаются с адреса 500.
Ожидалось, что сервер в ответе вернет код ошибки 02 (Illegal Data Address).
Это баг или поведение в таких ситуациях определяет какая-то настройка?