    Не так давно настраивал опрос ПЧ FR-D700 со СМИ 2 по принципу "минимум настроек ПЧ", выборка из инструкции:
    3 Работа с индикатором Modbus Овен СМИ 2
    3.1 Настройка ПЧ:
    3.1.1 Установить параметры:
    3.1.1.1 Адрес ПЧ, Пар 117 = 1
    3.1.1.2 Протокол, Пар 549 = 1
    3.1.1.3 Индикация частоты в процентах, Пар. 37 = 120
    3.1.2 Используемые клеммы:
    PC Выход 24В
    SD Выход 0В
    PU Интерфейс RS485 разъем RJ45
    3.1.3 Подключение:
    СМИ 2: 1 (+24В) ПЧ: PC
    2 (-24В) SD
    3 (RS485 B) RJ45 (4,6)
    4 (RS485 A) RJ45 (3,5)
    3.2 Настройка СМИ 2:
    3.2.1 Установить параметры:
    3.2.1.1 Параметры сети 19200-8-Е-1
    3.2.1.2 Протокол Modbus RTU
    3.2.1.3 Адрес 204, тип Int
    3.2.1.4 Таймаут 2 сек
    3.2.1.5 Период опроса 5х100мс (2Гц)
    Последний раз редактировалось and909; 19.03.2019 в 14:18.

Похожие темы

  1. Подключиться к ПЧ Mitsubishi FR-D700
    от ALFIX в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:03
  2. СП-270 + Mitsubishi FR-F740
    от pavkuz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 10:13
  3. Mitsubishi Е1032 + ПЛК100
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 14:23
  4. СИ8 + ПЛК Mitsubishi FX3U
    от doktor в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •