Сообщение от
Евгений Кислов
Добрый день.
1. Вы работаете с портом COM3 одновременно и через библиотеку, и через конфигурацию - так делать нельзя.
В вашем случае лучше оставить только конфигурацию.
2. Вы настроили датчики расхода, поменяв им адреса и тип четности на те, которые указываете в конфигурации?
3. Вы считываете значения из регистров 0 и 1 и, видимо, пытаетесь конвертировать их в REAL - но судя по карте регистров в этих регистрах лежит статус датчика и регистр ошибок, которые имеют тип WORD.
Если есть возможность, свяжитесь со мной по skype (когда датчики будут подключены к СПК и будет возможность удаленного доступа через TeamViewer) - я постараюсь вам помочь.