Цитата Сообщение от Dimko Посмотреть сообщение
Собираюсь установить там, не собирать.
Не знаю правила в таких зонах, без понятия)
Незнание от ответственности не освобождает.
Я имею ввиду если шкаф по нормам пожарным проходит, муфты там гермитичные, то наполнение не важно какое?
И ИП320 можно на дверь?
Во взрывоопасных помещениях установка щитов электроавтоматики запрещена.
Только датчики и исполнительные механизмы, к-е имеют соответствующий уровень защиты.
Щиты-в отдельном взрывобезопасном помещении.