Здравствуйте.
Имеющееся железо: ПЛК 150 (2011г), ПМ01-24-АВ (2010-2012г где от в этих годах), Кодесиси2.3.9.41, связь между оборудованием RS485, библиотека последняя
Вопрос: не могу разобраться, по какой причине ФБ FB_SMS_CFG не работает, переменная DONE в состоянии FALSE, где копать, модем рабочий, через wTerm с ним можно общаться. Что не так делаю?
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Voltage DAC
PIC lower version is 0f
------------------------------------------
Проблема решилась перепрошивкой ПЛК...