Спасибо. Проверил ещё раз все настройки, оказалось недомудрил. Включен режим "холодильник", т.к охлаждаем сетевую воду, а не подогреваем обратку (обратка подогревается на трёхходовом перед катлом). Проблема была в параметре "температура при нуль. мощности", который был установлен по умолчанию. Установил значение максимальное по уставке и дело пошло. Спасибо ещё раз.