Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
Попробуйте увеличить задержку ответа по RS-485 у модуля МВ110-8А до 15-20 мс. У ПЛК таймаут ожидания ответа Max timeout увеличьте до 300-500 мс.
Установите согласующие резисторы в начале и конце линии 120 Ом.
Установил таймаут 20мс, ничего не изменилось.
У ПЛК Max timeout нигде не нашел, есть только poll time.
Почему другим модулям не нужны терминаторы тогда?

Решил проблему с МВ110-8А костылем - таймер на непрерывное отсутствие связи в течении 10 с.