    Опять вопрос! )))

    Стоит задача высокоточного позиционирования пленки по фотометке. Поставить изначально низкую скорость протяжки не вариант, т.к. слишком много времени потребует. План такой: 90% цикла протяжка идет с обычной скоростью, а оставшиеся 10% скорость нужно уронить раз в 5-10.

    Определять оставшиеся 10% пленки система будет так: два последовательно стоящие фотодатчика, расстояние между ними 60 мм. Первый фотодатчик фиксирует фотометку и сигнализирует ПР200 о необходимости снизить скорость. Сам мотор у меня - 3хфазный асинхронник, 0,12 кВт. Ставить ПЧВ - не предлагайте ))) это финансово неприемлемо.

    Мысль какая: управление мотором завести на ТТР и использовать ШИМ.

    Соответственно, 3 вопроса:
    - будет ли работать такая схема (снижение оборотов асинхронника через ШИМ)?
    - можно ли это сделать через релейный выход ПР200 или ждать транзисторного выхода?
    - может у кого есть иные идеи реализации задачи?

    Буду очень благодарен за любую помощь/совет )))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Опять вопрос! )))

    Сам мотор у меня - 3хфазный асинхронник, 0,12 кВт. Ставить ПЧВ - не предлагайте ))) это финансово неприемлемо.
    Т.Е. для вас грохнуть механику, а заодно и движок с ТТР считается более приемлемым? Рывки на плёнке не отразятся?
    Мсье знает толк в финансовых потоках...

    План такой: 90% цикла протяжка идет с обычной скоростью, а оставшиеся 10% скорость нужно уронить раз в 5-10.

    Определять оставшиеся 10% пленки система будет так: два последовательно стоящие фотодатчика, расстояние между ними 60 мм. Первый фотодатчик фиксирует фотометку и сигнализирует ПР200 о необходимости снизить скорость.
    С помощью ПЧВ вы сможете плавно снизить скорость до минимума, причём намного эффективнее.
    Вот только для скоростей АД ниже 40% номинальной, ПЧВ обратная связь нужна в виде энкодера.