СП315Р, при первой загрузке отобразил дату 01.01.2000 00:00:80, после установки системного отключению питание - возвращается прежнее значение. Как исправить?
СП315Р, при первой загрузке отобразил дату 01.01.2000 00:00:80, после установки системного отключению питание - возвращается прежнее значение. Как исправить?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да, действительно минусовой контакт ячейки крепления батареи был неправильно изогнут и подсоединен к плюсу. Проблема устранена.
Добрый вечер.
Есть СП307 и ПР200, можно ли командой из ПР200, считать и записать нужный рецепт из PFW панели в ПР200. С помощью ввода значения в ручную в PSW40 и кнопки "прочитать рецепт" все работает,командой не получается. Может кто просветить. Спасибо
Добрый вечер.
Сделать это, конечно, можно.
Детали реализации зависят от того, кто у вас мастер, а кто слэйв.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Панель -мастер, ПР200 - слэйв
Тогда можно сделать так: ПР200 пишет в одну сетевую переменную номер текущего рецепта, в другую - флаг "обновить рецепт" (если 1 - значит, надо обновить).
Панель циклически копирует значение первой переменной через функциональную область в регистр PSW40.
В другой функциональной области, запускаемой от нулевого бита второй переменной, надо добавить действие Чтение из рецепта, и в качестве регистров переменных указать адреса регистров в ПР200, в которые будет отправлен рецепт.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо.Буду пробовать,не очень понятно(флаг "обновить рецепт").Это ПР200 своей сетевой переменной,записывает 1 в PSB,тот активирует функциональную область и запускает Чтение из рецепта? Функциональная область должна быть глобальной (у меня несколько экранов)? Извините, я новичок. Спасибо
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за поддержку.