Тема: Подключение датчика температуры и влажности ПВТ10 и ПВТ100 к ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПВТ10 точка росы

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    подскажите, подключил новый овеновский датчик ПВТ10 к плк-100. Считал данные, вижу температуру 25 градусов и влажность 9% (очень сухо у нас), но есть вопрос по параметру расчетное значение точки росы - параметр 0х0104. По руководству данное значение должно быть в пределах -8000...10000, что соответствует -80 гр.С...+100 гр.С. У меня же считалось значение в районе 64тыс с чем то, т.е. 640 градусов. Как то не сходится, даже получается выше максимально возможного. А в чем может быть прикол, может делить значение там надо не на 100 , а на 10000? По онлайн калькулятору точка росы получилась примерно -10,1 градусов.
    Значение точки росы у меня тоже считывается в районе 65000. Датчиков 6 штук подключено - везде за 65000 значение сначало было. Написал в тех поддержку, пока не ответили. На следующий день значения точки росы стали нормальными. Еще через день часть датчиков снова стали показывать за 65000. Наблюдал несколько дней и заметил, что такое странное значение появляется только при подходе температуры точки росы к значению ниже 0С.

    Пока жду ответа, вышел из ситуации добавкой условия, если измеренное значение > 60000, то рассчитывать результат как
    (изм. знач - 65535)/100.
    Теперь результат стал более адекватным.
    Хотя, думаю, и нет смысла в расчёте температуры точки росы ниже нуля (сильно подозреваю, что роса не сумеет выпасть). Но тем не менее в РЭ стоило бы упомянуть про такой эффект. Да и в отчетах такие значения пугающе выглядят, уж лучше пусть будет -0,5 чем 655,3.

    Еще добавлю, что такую ситуацию получал при температурах 23-24С и влажности воздуха около 20%.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений С. Посмотреть сообщение
    Значение точки росы у меня тоже считывается в районе 65000. Датчиков 6 штук подключено - везде за 65000 значение сначало было. Написал в тех поддержку, пока не ответили. На следующий день значения точки росы стали нормальными. Еще через день часть датчиков снова стали показывать за 65000. Наблюдал несколько дней и заметил, что такое странное значение появляется только при подходе температуры точки росы к значению ниже 0С.
    Скорее всего проблема в преобразовании считанного результата. Он считывается как WORD. Диапазон чисел при этом от 0 до 65535. Если его преобразовать в INT, то диапазон будет от -32768 до +32767 и вместо огромных положительных значений получаются небольшие отрицательные.

Похожие темы

  1. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 13:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •