Для того, чтобы понимать как построить сеть надо понимать где и как располагаются ПЛК и модули относительно друг-друга.
Судя по количеству ПЛК и МВА - это три тождественных объекта, для автоматизации каждого из которых надо ПЛК и МВА. Соответственно они стоят рядом... На каком расстоянии друг от друга находятся ПЛК?
Оптимальный вариант, если гипотеза с оборудованием верна:
ПЛК-МВА (если они действительно в комплекте) связываются RS485.
ПЛК между собой по Ethenret - межсетевыми переменными (без всяких протоколов - сугубо по UDP) - на форуме есть пример готовый.
Ну и уже с одного ПЛК хотите отрисовку делайте в CoDeSys HMI (учтите что она платная), либо настраивайте ModBus TCP и с помощью какого либо OPC сервера вытаскивайте данные, и подключайте к любой SCADA. Например для показухи к бесплатной MasterSCADA (на 32 точки).