Показано с 1 по 10 из 31

Тема: МВ210-101 + ПЛК-150-А-М

Древовидный режим

Алексеu МВ210-101 + ПЛК-150-А-М 25.01.2019, 14:21
melky Real Input Module (VAR)_1:... 25.01.2019, 14:23
Алексеu Адреса взял из РЭ МВ210-101,... 25.01.2019, 14:40
Алексеu 4001 я начал читать, когда в... 25.01.2019, 14:57
Евгений Багаев Они есть и содержат... 25.01.2019, 15:24
Алексеu Целочисленные я тоже... 25.01.2019, 16:34
Алексеu Зря не посмотрели. Они... 25.01.2019, 21:28
Алексеu И, если так критично, могу... 25.01.2019, 21:30
Алексеu "Мне вот хочется спросить... 25.01.2019, 15:47
Алексеu REAl это FLOAT? Я для... 25.01.2019, 21:57
Алексеu В общем получается так:... 26.01.2019, 14:12
Алексеu Нет. Что нибудь можете... 26.01.2019, 14:52
Алексеu Установил 409294093040931 ... 26.01.2019, 15:47
Алексеu Да, при этом изменении ... 26.01.2019, 16:44
Алексеu Но в CODESYS все равно не... 26.01.2019, 16:29
Алексеu В ОвенOPC Изменил значения... 26.01.2019, 16:59
Алексеu Попробовал - не работает.... 26.01.2019, 19:12
Ильнур Гибадуллин Здравствуйте! Обратите... 26.01.2019, 23:37
Алексеu ДА ТВОЮЖ ...... 40955... 27.01.2019, 12:17
Алексеu Еще раз здравствуйте. ... 27.01.2019, 12:24
Ильнур Гибадуллин Получение значения типа float... 27.01.2019, 13:25
Алексеu Спасибо. Забыл его... 27.01.2019, 14:33
Алексеu 40920 40921 Забыл опрос... 26.01.2019, 12:30
Алексеu 4092640927 26.01.2019, 14:15
Алексеu А можно попонятнее это... 26.01.2019, 16:33
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеu Посмотреть сообщение
    Еще раз здравствуйте.

    Остался последний вопрос



    с int16 все нормально, а если возможность в CODESYS сделать перестановку байт в пакете, что бы получить значение "float" с устройства?
    Или это делается как то по другому, например с помощью какой то биб-ки?
    Получение значения типа float аналогичен считыванию показаний типа int16. Как я ранее упомянул, достаточно выбрать Real Input module и указать адрес регистра, например, 4000. Если полученное значение будет слишком мало или слишком высоко, в параметре Byte Sequence в Universal Modbus device следует выбрать Native или Trace_Mode.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 27.01.2019 в 13:38.