  1. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеu Посмотреть сообщение
    Еще раз здравствуйте.

    Остался последний вопрос



    с int16 все нормально, а если возможность в CODESYS сделать перестановку байт в пакете, что бы получить значение "float" с устройства?
    Или это делается как то по другому, например с помощью какой то биб-ки?
    Получение значения типа float аналогичен считыванию показаний типа int16. Как я ранее упомянул, достаточно выбрать Real Input module и указать адрес регистра, например, 4000. Если полученное значение будет слишком мало или слишком высоко, в параметре Byte Sequence в Universal Modbus device следует выбрать Native или Trace_Mode.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 27.01.2019 в 13:38.