Спасибо! Просто раньше работал только с катушками 24 VDC, там всегда ставил шунтирующий диод, а с переменкой ставлю первый раз.
Спасибо! Просто раньше работал только с катушками 24 VDC, там всегда ставил шунтирующий диод, а с переменкой ставлю первый раз.
А если RC цепочки в модульном исполнении ????что бы не делать на рассыпухе ...
электронщик до мозга костей и не только
Меандр выпускает снабберные модули под DIN рейку.
Модуль СБ-2-1, производства компании МЕАНДР, представляет собой две снабберных RC-цепочки и предназначен для защиты коммутирующих контактов от разрушительного действия выбросов напряжения, возникающих при коммутации обмоток электромагнитных устройств, таких как реле, контакторы, электромагнитные пускатели. Модуль также может применяться для уменьшения скорости нарастания напряжения dU/dt различных силовых полупроводниковых приборов.
Снабберный модуль СБ-2-1 выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с передним подключением коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм или на ровную поверхность. Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением до 2,5 мм2.
https://www.specelservis.ru/news/dve...vsego-13mm-ru/
Модуль хороший но стоит 450 руб. Дороговато. Дешевле самому сделать.
Дешевле не получиться https://ru.aliexpress.com/wholesale?...83%D0%BB%D0%B8
электронщик до мозга костей и не только
Опять вылез сброс энергонезависимой переменной. ПР200-220.2.2 После предыдущих сбоев стал писать в облако... На скрине две энергонезависимые переменные, они ни где в программе не вычисляются, сразу заданы 78,8 и 79, есть возможность изменить с экрана. Как обычно ночью )))... Одна переменная сначала сбросилась на ноль, а через несколько часов вдруг приняла значение 110,8 не понятно откуда взятое, повторюсь они ни как программой не меняются и не вычисляются из других параметров. Юрий Ревака, вдруг поможет, ранее не раз и не только у меня были сбросы переменных на ноль, но чтобы записывалось значение с потолка вроде ни кто не упоминал. Установка и программа, которую я Вам отправлял ранее, прежние.
График созданный 21-01-2019 11_53_31 в PNG.png
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ