Цитата Сообщение от tea Посмотреть сообщение
Добрый день
Опрос данных по Modbus циклический, метка времени данным присваивается в "облаке".
А как тогда реализована буферизация данных на M2x210 при обрыве связи и выгрузка при восстановлении? Т.е. какие метки времени будут присвоены выгруженным данным после восстановления связи?
Я так понимаю сохраняются они в память модуля без меток времени.
Здравствуйте. Если MX210 подключен как "Автоопределяемое устройство" - то, в этом случае данные времени берутся из прибора. Более того, при каждом подключении происходит синхронизация времени устройства.