Во зачерпнул. Из руководства "диапазон возможных значений: от 0,01 до 60 с – с дискретностью 0,001 с". Да это так, в интерфейсе Овен логик допустимый диапазон значение от 0,01 сек (от одной сантисекунды или от 10 милисекунд). Но что мы видим в меню самого прибора, когда заливается программа со значением 0,01с, в меню прибора устанавливается значение 10мс (милисекунд). При таком раскладе у меня нубаса входы не работают, но это не имеет значение. Интересное начинается далее, в меню самого прибора ничто не мешает установить значение от 0,001 сек 1мс (1 милисекунды). В частности я нубас установил 3мс или 0,003с и все работает, но это тоже не имеет значение. Вопрос, почему один и тот же параметр имеет разные допустимые значения в интерфейсе программы и в меню прибора, при этом нормально работает значение ниже документированного? Разработчики могут пойти по простому пути и в прошивке прибора запретить устанавливать значение меньше 10мс, но правильно ли это?
Второй вопрос - Почему не документировано правило применения входного цифрового фильтра как нубасы должны догадываться почему состояние входа при очевидном нажатии кнопки не меняется при том что в ОЛ все прекрасно эмулируется? Нубасы тоже в Овен денюжку несут.