    По умолчанию

    Считай в программе время работы ПЛК. Как натикает нужное время, программа должна перевести выходы ПЛК в безопасное состояние и перестать исполнять основной код. Счетчик наработки сделай энергонезависимым. Как сбросывать счетчик в 0 сам придумай.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.01.2019 в 19:04.