Дык в кабеле ПК-ПЛК имеется перемычка между 4-5 контактами RJ-шного разъема, а в кабеле ПЛК-ИП320 ее нет. Вот ПЛК и "чувствует" разницу
тогда спрашивается почему ПЛК при перезагрузке с подключенной к нему ИП320 к RS232Debug через кабель ИП-ПЛК выводил это сообщение и не хотел отвечать на запросы панели ....(на некоторых прошивках ПЛК)...
Тип подключенного кабеля детектируется только после перезагрузки. Такая к сожалению реализация (по другому добавить 232 порт не получилось бы в принципе в ПЛК150).
То есть подключили кабель - перезагрузили ПЛК.