sialiv ответьте на 1 вопрос - вы считать что хотите ? потребленную энергию оборудования за смену 8 часов ?
sialiv ответьте на 1 вопрос - вы считать что хотите ? потребленную энергию оборудования за смену 8 часов ?
Буду мерить мгновенную мощность для построения графика нагрузки в течении смены и потребленную электроэнергию за смену. (техучет и равномерное распределение однофазных нагрузок)
Лучше купите другой измеритель, который изначально измеряет потребленную энергию нарастающим итогом и не занимайтесь ерундой.
sialiv самый оптимальный вариант счетчик, без всякого изобретательства и мгновенные значения для графиков и потребленная энергия.
А так, танцы с бубном в случае отключений, перепрошивки ПЛК, перезагрузок и т.д.
Кстати чем считать собираетесь ?
http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F0%E3%E8%E8
Нашел старую тему по данному поводу.
Последний раз редактировалось melky; 15.01.2019 в 14:39.
Применяю панельный контроллер СПК107, счетчик подключен по отдельному каналу ModBus RTU, параллельно данные передаются на АРМ DataRate по каналу ModBus TCP/IP.
вы хотели сказать не счетчик а мультиметр ?
Если обрудование на ИБП подключено то почему бы и нет, но если просто к сети, будете каждый раз вбивать показания начальные.
А если у вас произойдет выключение в середине смены потеряете часть показаний.
В общем не лучший это вариант...
Я хотел поставить счетчик Меркурий 236, не нашел протокол для СПК107 под СodeSys, да и цена немного больше получается.
Технология предусматривает много электропотребителей однофазных с частым изменением режимов работы, также надо обеспечить равномерную нагрузку на 3-х фазную сеть.
Тех.процесс может длится от 10 до 27 часов и требуется ввод данных операторов которые обеспечивают технологию и контроль действий в случае возникновения брака.
sialiv Протокол надо брать у Меркурия и писать программу для опроса счетчика на СПК. Только опять же НАФИГА ?
Вы при помощи СПК что-то регулируете или планируете только фиксировать и потом делать выводы ?
МЭ не выходит дешевле, так как к нему требуется трансформатор тока еще. Это конечно при условии что можно обойтись счетчиком прямого включения.
Имхо. Ставится счетчик(и) и вводятся в Scada. Для СПК на необходимые линии берутся трансформаторы тока с выходом 4-20 мА и на основе данных со счетчиков и согласно техпроцессу пишется программа в СПК. Самому СПК начхать сколько было потребление. Для тех процесса важны мгновенные значения, которые вполне обеспечат трансформаторы тока.