    Если это нагреватель то ставьте период ШИМ 1-5 секунд и тогда реле на долго хватит .
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо огромное!

    Тогда ставлю 3000 мс ))

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!

    Тогда ставлю 3000 мс ))
    Электрический ресурс выходных реле при периоде ШИМ 3 секунды хватит менее чем на неделю, наверно, в данном случае, правильней считать по механическому ресурсу, хорошо, увеличим на порядок, получится менее 70 суток работы! Короче, лично я, в отличии от Вас, считаю это просто несерьёзно! Можно взять модуль дискретного выхода с транзисторными выходами или ПР114(с транзисторными выходами) и ИПП120.


    mu110-224.8k-_m01.png
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки