Добрый день. может у кого были проблемы с ПРМ. Реле не держат пускатель. на короткое время отпускается.
Добрый день. может у кого были проблемы с ПРМ. Реле не держат пускатель. на короткое время отпускается.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
модульные контакторы внутренние реле выдерживают, так как модульки как правило могут управляться и переменкой и постоянкой.
А вот обычные контакторы убивают контакты встроенных реле. Либо RC цепи ставить (не проверял поможет ли) либо промежуточные реле.
Я уже перепаивал встроенные на ПР200. С модульными уже пару лет как проблем нет.
Спасибо за ответы. Тогда зачем реле на выходе. Лучше транзисторы ставить, если промежутке ставить. Логично?
Dimos 1. дешевле 2. часто ведь нужен именно сухой контакт.
з.ы. просто эти омроновские реле ну очень слабые по контактам, собственно как и другие подобные. Вот и получается, что само по себе ПР200 подходит только для слаботочного управления.
з.ы. вот только на месте производителя не мешало бы ставить реле с переключающимися контактами. Иногда нужно. И если бы это было из коробки, было бы здорово.
Планировали делать вариант ПР200 с 4-мя бесконтактными выходами. Они уже выпускаются? Можно заказывать?
Коллеги, подскажите, плиз!
Нужно подключить ТТР (управление 3-32 VDC) к ПР200-24.2.0.0. К ТТР подключен нагреватель, которым буду управлять через ПИД-регулятор и макрос ШИМ в ОЛоджик.
Вопрос!
Реле э/м на выходах ПР200 на какую частоту включений рассчитаны? Какой период ШИМ в мс ставить?
Или лучше ставить ТТР с управлением через 4-20 мА?
Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 12.01.2019 в 20:10.