У ПЧ обычно два встроенных источника питания =10В, для аналоговых входов и =24В, для дискретных входов(я использую и для аналоговых, например для подключения датчиков с токовым выходом, типа ПД100). Так вот подключаете потенциометр к встроенному источнику питания =10В и подаете на аналоговые входа всех 5 ПЧ, входы придётся настроить(или использовать уже имеющиеся) 0-10В и "минусы" всех ПЧ соединить. Тоже самое и с выхода ПР можно сделать! Масштабировать в ПЧ, первый ПЧ, что Вы писали "старинный", более 20 лет - не трогайте, в этом нет необходимости, от него и "пляшите" в смысле масштабируйте! Плавный останов - функция в каждом ПЧ есть, задайте только необходимое время останова(замедления). Останавливать-запускать ПЧ через определённое время можно с помощью ПР через дискретные входа или по сети!
Масштабировать в ПЧ, это когда напряжение на входе допустим = 10В и в одном ПЧ это соответствует выходной частоте, например 50Гц, а в другом ПЧ, соответствует выходной частоте 25 Гц, надеюсь, понятно объяснил!