Цитата Сообщение от Nikita Molodtsov Посмотреть сообщение
Добрый день.
Прежде всего спасибо за обратную связь.

В свою очередь мы ознакомились с проблемой и провели однодневные испытания. За сутки одновременной работы нескольких ПВТ100, последовательно объединенных по Modbus, подобных отклонений не выявлено.
В настоящее время мы инициировали испытания на неделю, если есть возможность - сообщите, пожалуйста, подробности по другим устройствам в сети, чтобы наше испытание было максимально приближено к вашим условиям.

При образовании конденсата на датчике влажности показания могут быть неверными.
Спасибо за ответ. Когда я запускал систему, она тоже у меня в мастерской отработала неделю без вопросов. На объекте условия не такие тепличные, это само собой, поэтому проводку линий связи старался делать как положено. С пропаданием 7 устройств я разобрался, у клиента киповцы проявили самодеятельность и ничего мне не сказали. Заземлили в нескольких местах экран сигнального кабеля, сегодня приехал и прошелся по линии, последствия диверсии устранил ). Но: при всем при этом приборы OMIX и контроллер Delta на той же линии работали без сбоев, что говорит о проблемах с помехоустойчивостью ПВТ100. Вторая проблема - с конденсатом на датчиках и как следствие со 100-% влажностью в показаниях как я понимаю, не решается в принципе. Нужно датчики или периодически сушить и подогревать, но тогда поплывут показания температуры. Да и как это технически организовать? Мне нужно чтобы они работали 24/7 потому что на объекте этим заниматься никто не будет.