Добрый день,
Несколько месяцев на объекте у заказчика работают датчики ПВТ100, и по ним накопилось немало вопросов:
Конфигурация сети: на одной линии RS-485 висят 8 шт ПВТ100, в разных помещениях, все в пределах здания. На этой же линии еще 2 прибора контроля качества электроэнергии (Omix) и контроллер (Delta) для разных задач. Соединение последовательное, по концам терминальные резисторы 120 ом, скорости 9600, все по феншую. Далее через конвертор RS485/Ethernet все подключено в локалку предприятия и данные по ModbusTCP загружаются в СКАДУ.
Все устройства, кроме ПВТ100, ведут себя как положено - данные отдают четко и без малейших проблем. С ПВТ, честно сказать, уже устал сражаться.
1) Один из преобразователей постоянно зависает, в сутки работает 2-3 часа, потом отдает одно и то же значение, пока не перезапустишь по питанию. Меняли на другие из комплекта ЗИПа (и датчики, и сами блоки) - поведение ровно то же. Какая-то помеха? И как с ней быть? Разводка цепей питания, связи и кабеля датчика сделаны как положено, мощных силовых кабелей рядом нет.
2) Влажность в камерах, где температура в пределах от -5 до +5, стабильно на значении 100%. Датчики расположены вертикально около стены, контрольные приборы показывают влажность в районе 85-97%. Какая может быть причина - конденсат на датчике? И как замерять фактическую влажность?
3) Некоторое время назад 7 из 8 преобразователей периодически начали пропадать из сети и перестали отвечать на запросы OPC сервера. 20 минут - "нет связи с объектом", потом какое-то время связь появляется минут на 10, потом снова пропадает и так по циклу без всякой закономерности. Все остальные устройства на этой же линии ведут себя нормально и данные отдают.
Ну и по мелочи, индикаторы ИТП11 на токовых выходах пара штук просто погасли через пару месяцев работы. Сами токовые выходы рабочие, проверяли.
У техподдержки есть идеи, что со всем этим делать?