Цитата Сообщение от SVKEnergy Посмотреть сообщение
Уважаемые разработчики, почему пользователь должен за вас все переделывать? После использования в вашем ПО Телемеханика-Лайт функции "Конвертер Excel-файла в файл конфигурации модуля IO" и переноса конвертированного IO файла в папку IO перестали появляться устройства с протоколом Modbus. Оказывается, что после автоматической конвертации в IO файле появляется такая строчка:"<Protocol>modbus</Protocol>", а должна быть такая:"<Protocol>Modbus</Protocol>" и из-за этой ошибки в конвертации появляются вышеуказанные проблемы. Плюс ко всему после конвертации формируется такая строчка:"<Prop IdStr="endian" Name="Порядок следования (0-как есть, 1-обратный п.байт, 2-обрат.п.слов, 3-обрат.п.байт,слов" Type="BYTE" Access="R" Init="2"/>", хотя должно быть так:"<Prop IdStr="endian" Name="Порядок следования (0-как есть, 1-обратный п.байт, 2-обрат.п.слов, 3-обрат.п.байт,слов" Type="BYTE" Access="R" Init="0"/>". Чувствую, что чем дальше тем будет веселее. Версия ПО Телемеханика-Лайт: 2017.12.01.
Здравствуйте!

У нас в SCADA системе есть несколько вариантов добавления приборов в библиотеку готовых устройств, мы всегда считали, что способ через xls более удобный и поэтому под него делали видео урок, можно так же в текстом документе (блокноте,notepad) написать самому, принцип почти такой же, за основу можно взять, например файл mb.owen.io и просто заполнять группы с переменными, по тем же правилам. Если есть необходимость могу Вам более подробно рассказать о структуре такого составления io файла, а так же, сказать: "Большое Спасибо"! мы примем это к сведению, обязательно передадим нашим разработчикам и постараемся как можно быстрее добавить корректно работающий механизм в одной из ближайших сборок программного обеспечения.